好问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 326 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2009-06-21
最后登录: 2017-09-29
查看好问的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-11 21:59
我们厂有一台100KW的冷水机组和两台75KW变频器控制的水泵,电源都从一个变电所供给,问题是这样的每当启动100KW冷水机组时75KW水泵压力就会降低0.5公斤,开始我以为是冷水机组启动时影响到电压波动造成,经过反复检查冷水机组在启动时变频器的输入.输出.电压电流.频率.没有波动,我就不知道问题出在哪里请大家帮我分析一下。谢谢!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 19:18
请问你那个100KW的冷水机是不是用变频器控制的?若不是的话就是启动的时候电网电压波动影响到了75KW的变频器,电网电压波动不单纯是电压的下降,也包括谐波等干扰的影响。100KW的电机降压启动对电网的影响还是蛮大的。