PLC的一路脉冲可以直接并接2个伺服驱动吗?
分享
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
570 点
下载积分:
1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-11-16
查看100759的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-12 08:43
全看
|
小
中
大
并2台是可以的·速度要稍微牺牲一下··
应为你要切换脉冲对象
分享