图片:
如题产品同步输送问题 大家多多帮忙!!!!!!!本人初步思路,在第二段入口加电眼,检测有料第一段M1减速,M2运行 ,无料第一段加速,M2停止。第三段尽量速度转慢,第四段速度比第三段加快点,以拉开产品距离。电机用变频调速,PLC用三菱,不知行不行得通?或是得用编码器和伺服跟踪速 度才能实现呢?大家多多指教 !!
[ 此帖被g073545在2013-09-11 23:03重新编辑 ]
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-11-20
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-12 08:42
引用
引用第3楼xuyifu于2013-09-12 08:31发表的  :
同意2楼的说法,如果只是用到变频调速的话,每个产品在每一段过度的时候可能出现不一样的情况,你这样理论完全OK,如果用到机械定位产品的话就不用那么多段工艺了,就一段加挡位气缸,加光电。

如是加汽缸的等机械结构,产品过密集时汽缸反应没有哪么快,过密集了人家肯定会把速度放快!!!!