楼主  发表于: 2013-09-10 16:39
RT  求教各位 向一个容器注水 只有有压力传感器 怎么才能精确点保持恒定的 水位高度? 压力传感器 带模拟量PLC  当然容器会不停出水的  
O(∩_∩)O~
9x7k9w4
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 1020 点
下载积分: 570 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2011-08-31
最后登录: 2023-12-06
查看9x7k9w4的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 16:41
PID控制 不能彻底理解做过一次 但是水位老是忽上忽下的
O(∩_∩)O~
9x7k9w4
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 1020 点
下载积分: 570 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2011-08-31
最后登录: 2023-12-06
查看9x7k9w4的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-10 17:24
引用
引用第2楼台菱电梯于2013-09-10 17:08发表的  :
水位仪表,带通讯和模拟量输出,我们单位就用这个,精度分辨率达到一毫米,精度误差就不知道了没有实测过



不是这样的  我说的是不停地供水也不停地出水出水快慢不一定的  要求容器内水位要恒定一点的 不要波动太大啊