MR与MT的PLC,输入电路是不是一样,我刚刚测试过台MR,输入电流2.5MA,输入电阻5K,小于此电流或大于此电阻,输入点不能正常工作
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 16:12
实际上,输入无论是DC还是AC,只需要确保DC输入侧电流在(7mA/24V,x10以后是5mA/24V)、AC侧6.2mA/110V 60HZ。电压DC在24V正、负10%、AC在正10%、负15%。