大头葱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 144 点
下载积分: 582 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-05-14
最后登录: 2013-09-11
查看大头葱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-10 09:11
step7中如何累计水泵的运行时间,还要在wincc显示运行的时间小时,分钟,秒
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 09:29
不知道你是用PLC与变频器通讯,还是直接用外部接线方式控制的,如果用外部接线的方式就可以用接通正转的条件去接通一个时间脉冲电路,然后计时器去接通计数器。把计时器的时间与计数器相乘,就是累计时间,这是计数器与计时器长延时的方法。如果使用通讯的方式的话就可以直接读取变频器的运行累计时间。