1032539094
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 121 点
下载积分: 594 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2014-04-24
查看1032539094的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-09 16:06
请教各位师傅怎么用按钮在输入端把MOV K200 D0里面的K200变成K201啊        请教高师,三菱plc程序里的脉冲个数怎么用按钮来改变里面的脉冲个数
toutianjian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 5067 点
下载积分: 66126 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-11-14
查看toutianjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-09 18:43
首先把K200 用D10代替,然后   ld  m8001    movp  k200 d0   plsy d30 d10 y0  
这样当你此指令执行完毕后,你执行 ld x0       mov k201 d10  
那么你再次发送脉冲的时候,脉冲个数就是201个啦!