三相五线进电,开关如何选择
上一主题
下一主题
xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
280 点
下载积分:
4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2011-12-07
最后登录:
2023-12-26
查看xulifei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-09 10:54
全看
|
小
中
大
各位大大:
好!
三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
分享
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
587 个
工控威望:
2719 点
下载积分:
16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-05-10
最后登录:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-11 00:45
全看
|
小
中
大
4P加漏电,常用,特提一个常见现象。假如你的调试电路也有漏电,却是3P的,如果你的电箱装的却是4P的,因为3P加漏电不进N,所以你会发现一上电就跳,一上电就跳,如果有这样的情况,把前面的3P的漏电去掉就好。
山河今仍在,壮志在何方?
分享