xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
    或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
    关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
湖北嘉鱼
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2512 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2013-09-04
最后登录: 2023-05-10
查看湖北嘉鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 08:23
工业控制电路,不建议使用漏电开关,这样会给自己带来很多麻烦,照明电路使用漏电开关到可以