三相五线进电,开关如何选择
上一主题
下一主题
xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
280 点
下载积分:
4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2011-12-07
最后登录:
2023-12-26
查看xulifei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-09 10:54
全看
|
小
中
大
各位大大:
好!
三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
分享
junln
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
153 点
下载积分:
672 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2012-04-07
最后登录:
2020-06-03
查看junln的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-10 22:50
全看
|
小
中
大
这个我以前接过。
三相四线或五线380V,要用4P,零线要进,否则。。,如果负载有单相用电,会视为漏电,跳闸断路,根本起不到保护作用。后果很麻烦,我后来直接拆了,改单相保护开关。
电机出来的的地线往配电箱上一搭就可以了。