各位大大:
    好!
    三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
    或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
    关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
junln
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 672 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2020-06-03
查看junln的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 22:50
这个我以前接过。
三相四线或五线380V,要用4P,零线要进,否则。。,如果负载有单相用电,会视为漏电,跳闸断路,根本起不到保护作用。后果很麻烦,我后来直接拆了,改单相保护开关。
电机出来的的地线往配电箱上一搭就可以了。