xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
    或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
    关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-10
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-09 12:44
这个问题不难,三相五线,那根地线就不要经过开关,直接接要保护的设备外壳,不准在地线上接照明啥的零线,三根火线加一根零线,就经过一个三相4极漏电开关,为了保护可靠,支路也可用漏电开关,只要保证经过漏电开关后的零线和火线不对地漏电就可正常工作了。如果支路要用零线,即单相负荷,那么支路的零线也要经过漏电开关。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guyilang) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(shujiafu888)
  • 下载积分:+3(xulifei) 真诚感谢!