楼主  发表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五线进电(三相380+零线+地线),总进电那里总开关用3P空气开关(断路器),支路上是单相的220(火线+零线)用漏电开关,这样合理吗?
    或者是总进电和支路进电全部用漏电开关,(总进电4P,支路3P)
    关于这个问题有点晕啊!请各位大大帮忙看下,出出意见!
学习,努力
dushanquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 8551 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2023-09-06
查看dushanquan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-09 14:02
三相五线,三相进3P总断路开关或3相+N进总漏电开关,地线直接接箱体保护与各支路地线直通就行了,如支路需接漏电开关,要保证相线和零线同进同出,不可与其它支路共线。