  最近有个项目,客户已经选好了硬件,大概排列是:FX3U-80MT-ES+FX2N-16EX+FX2N-16EX+FX2N-32ET+FX2N-16EX+FX2N-32ET+FX2N-8EX +8AD

以前没接触过一个PLC带这么多模块的,现在想问下这个配置能行吗,主要是怕一个PLC带不了这个多。

wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-08 16:13
引用
引用第2楼台菱电梯于2013-09-08 14:25发表的  :
楼主,下一个FX选型软件就行了,可以扩展多少剩余多少电流都一清二楚

多谢
wuji001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-18
最后登录: 2023-06-06
查看wuji001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-08 16:13
引用
引用第1楼200518于2013-09-08 10:59发表的  :
可以的,没有超过256

多谢