楼主  发表于: 2013-09-07 14:22
西门子没用过,下个S7-200的SP9练练手。程序编好后,全部编译时出现系统错误




这种情况软件问题吗?
nfxuhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 183 点
下载积分: 465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 08:48
该问题已经解决:
不是操作系统问题
仔细排查了PLC程序,发现是 置位优先指令 用法错误造成的。

这个写法就是错误的,会造成程序崩溃。这样的写法是参考了三菱的用法,在西门子就行不通了。



这样写才能编译通过