发表于: 2013-09-07 14:22
全看
|
小
中
大
西门子没用过,下个S7-200的SP9练练手。程序编好后,全部编译时出现系统错误
这种情况软件问题吗?
分享
nfxuhui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
183 点
下载积分:
465 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2008-06-15
最后登录:
2025-01-05
查看nfxuhui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-13 08:48
全看
|
小
中
大
该问题已经解决:
不是操作系统问题
仔细排查了PLC程序,发现是 置位优先指令 用法错误造成的。
这个写法就是错误的,会造成程序崩溃。这样的写法是参考了三菱的用法,在西门子就行不通了。