三菱A系列PLC出错灯ERROR复位后一段时又常亮!设备可以正常运行。D9008和9091都为0
PLC诊断没有错误。该怎么办?
xsqwqs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 152 点
下载积分: 616 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2013-12-13
查看xsqwqs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-09 09:35
问题找到了!~是PLC内存已满!~备份程序。清除内存就OK了!~谢谢大家热心帮忙解答!~