以前是做软件的,现在开始做硬件,在算系统电力容量的时候遇到麻烦了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起来,除以0.85当做视在功率。
可是我看了一下变频器的说明书,750W的变频器输入竟然是1.8KVA,这个是怎么回事,应该怎么算,是用750W加起来除以0.85还是把1.8KVA加起来?
请大神不吝赐教,谢谢啦。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-06 18:57
1.8KVA 就是容量 或视在功率