用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求解功率计算。
上一主题
下一主题
syfirefox3
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
166 点
下载积分:
660 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2011-05-28
最后登录:
2014-03-24
查看syfirefox3的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-06 16:31
全看
|
小
中
大
以前是做软件的,现在开始做硬件,在算系统电力容量的时候遇到麻烦了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起来,除以0.85当做视在功率。
可是我看了一下变频器的说明书,750W的变频器输入竟然是1.8KVA,这个是怎么回事,应该怎么算,是用750W加起来除以0.85还是把1.8KVA加起来?
请大神不吝赐教,谢谢啦。
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-06 18:57
全看
|
小
中
大
1.8KVA 就是容量 或视在功率
吉圆电气 QQ751673698
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求解功率计算。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问