以前是做软件的,现在开始做硬件,在算系统电力容量的时候遇到麻烦了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起来,除以0.85当做视在功率。
可是我看了一下变频器的说明书,750W的变频器输入竟然是1.8KVA,这个是怎么回事,应该怎么算,是用750W加起来除以0.85还是把1.8KVA加起来?
请大神不吝赐教,谢谢啦。
分享
syfirefox3
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
166 点
下载积分:
660 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2011-05-28
最后登录:
2014-03-24
查看syfirefox3的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-07 10:01
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼sanlihu于2013-09-06 18:57发表的 :
1.8KVA 就是容量 或视在功率
那么请问假如说变频器需要单相220V的电,但是我是三相三线200V的电路,引了2根接入变频器,那么前置断路器就是1800/200=9A,我选用15A的小断路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以吗?
15A断路器会不会大了?
本帖最近评分记录: