楼主  发表于: 2012-03-19 21:53
三相电压突然一相电压下降,有一相火线与火线只有330V其它两相正常,那一相对零也只有156V,是不是那一相对地短路,负荷有问题,什么原因呢,我把负荷全关了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 23:12
分析:
1、有一相的线电压和相电压都有问题,零线出问题的可能性不大。
2、又送电后又正常,如果该正常时指满负荷正常的话,变压器出问题的可能性也可排除。
3、因此:
3.1  该相存在虚接情况,包括开关、接头等
3.2 该相单相负载过重,造成电压下降。