楼主  发表于: 2012-03-19 21:53
三相电压突然一相电压下降,有一相火线与火线只有330V其它两相正常,那一相对零也只有156V,是不是那一相对地短路,负荷有问题,什么原因呢,我把负荷全关了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-29
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-21 14:57
引用
引用第8楼guansky168于2012-03-20 10:04发表的  :
如果负载不平衡的话,断电再接,应该还有问题的,所以应该是虚接所致,或是空气开关触头,或是低压刀开关等有问题

哈哈,和我一样的头像