a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-19 21:53
三相电压突然一相电压下降,有一相火线与火线只有330V其它两相正常,那一相对零也只有156V,是不是那一相对地短路,负荷有问题,什么原因呢,我把负荷全关了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2025-03-24
查看路龙远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 21:44
引用
引用第2楼suuy79于2012-03-19 23:12发表的  :
分析:
1、有一相的线电压和相电压都有问题,零线出问题的可能性不大。
2、又送电后又正常,如果该正常时指满负荷正常的话,变压器出问题的可能性也可排除。
3、因此:
3.1  该相存在虚接情况,包括开关、接头等
.......