三相电压突然一相电压下降,有一相火线与火线只有330V其它两相正常,那一相对零也只有156V,是不是那一相对地短路,负荷有问题,什么原因呢,我把负荷全关了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-20 09:29
虚接,偏相!