楼主  发表于: 2012-03-19 21:53
三相电压突然一相电压下降,有一相火线与火线只有330V其它两相正常,那一相对零也只有156V,是不是那一相对地短路,负荷有问题,什么原因呢,我把负荷全关了后,再送上去又好了
。。。。。。。。。。。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-22
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-20 13:53
有没有经过一个开关啥的,可能是那一相接触不好。