楼主  发表于: 2013-09-06 14:52
求教各位大大,三菱J3伺服驱动器的转速如何读取出来,我用的是FX3U的PLC,2AD+2DA模拟量模块,小弟尚在学习摸索中,原谅小弟的无知。
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 08:29
去年帮一个公司改造一个项目 ,用的是三菱J3 100A 的伺服,也是要在触摸屏上显示转速,
他们的第一方案是利用伺服的转速输出模拟量,然后PLC的模拟量模块接收,转换为转速,实践证明在低速时,差距很大
无使用价值
后来改用通信直接获取,显示毫无误差,响应速度也快,不过我用的是西门子200的PLC,不然你就可以直接调用了,