zhangta0001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2022-07-25
查看zhangta0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-06 13:09
升降车启动后刚升高到4米高度停止后零线就烫手了咋回事
7976508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 792 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-06-12
最后登录: 2014-07-17
查看7976508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-20 16:03
如是三相电机,不会产生零线电流,有了很大的零流,一是缺相,交流接触器触头烧蚀,接触不良造成相电流变零流。电机内有线圈短路。