升降车启动后刚升高到4米高度停止后零线就烫手了咋回事
分享
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
129 点
下载积分:
469 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2010-07-20
最后登录:
2022-12-24
查看多多奇奇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-07 14:21
全看
|
小
中
大
零线正常情况下其矢量和为零,所以大家习惯称之为零线。顾明思意流过的电流是零,慨然为零那么何以为发热呢。只能是两种可能:1、二次回路有过荷现象(条件为二次控制无隔离、且用220V交流直接控制)2、相线中有一项接地。仅供参考
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
分享
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
129 点
下载积分:
469 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2010-07-20
最后登录:
2022-12-24
查看多多奇奇的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-04-07 14:35
全看
|
小
中
大
零线是中性线正常情况下其矢量和为零-没有电流流过,只有非平衡状态下才有少许电流流过。根据你所提供的情况分析认为有以下两种可能性:1、二次控制回路可能过荷(条件是非隔离、且用220V交流直接控制的电路)2、某一相相线直接接地造成相电流经零线到大地(而相电流相对都较大,加至漏电流就使得零线发热)