zhangta0001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2022-07-25
查看zhangta0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-06 13:09
升降车启动后刚升高到4米高度停止后零线就烫手了咋回事
jhwuliangjin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-11-09
最后登录: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 20:02
引用
引用第24楼zhangta0001于2013-09-13 13:45发表的  :
简单的不能再简单了,就是一个电机带动液压泵。一起一停。启动不到半分钟,停止后,PE线就烫手了。出现过两次,检查一切正常。那都没动,现在正常使用。

电机或电机引线漏电。PE是接地线而不是零线。查查电机引线绝缘层是否磨损等。