用温控模块读温度,PID运算后PWM输出
PLC主单元为FX3u-128MR   加输出扩展模块FX2N-8EYT
刚刚看到手册PWM指令输出只能是Y0--Y3      打客服电话果断叫我换PLC         输出频率不高用作加热晶体管扩展模块不能输出吗 ?
求救大神!       急啊 !
寻师傅多名
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-06 16:23
你搞PLC不久吧,温度控制基本不用PWM,都是采用跟温控类似的开关量输出形式,控制单位时间内的通断时间来达到恒温的效果。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373