工控学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-02-21
最后登录: 2014-05-14
查看工控学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-19 21:00
一台电机55KW的电机用25平方的铜线可以吗?这台55KW电机的设备在工作时感觉电机的力矩非常小,负载一大就堵转排除缺相原因。请问诸位师傅们都有哪些原因呢?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-19 21:07
用电流表卡一下电留流是否正常和检查一下是否还是星形状态,如果没转换到三角形状态当然没力啦!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-19 21:29
还有你的电机极数是否过少,如本来用六极的你改用4极或两2极的电机。