自学PLC一个多月了,今天把一台联得的ACF贴附机程序下载
下来看了下,发现供应商的编程很有创意,用DECO译码指令
和MOV指令控制辅助继电器M来代替步进指令,觉得很新奇,
特来和大家分享一下。



追加:哪位高手能说一下这种编程方法的优点与缺点吗?
[ 此帖被sofarzhu在2013-09-09 20:19重新编辑 ]
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-07 16:14
其实这种方法很好用,尤其是在台车控制站位的时候非常合适,我就经常用
QQ 20471661
迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-12 17:20
19楼的把H2改为K2是不合适的,这里必须用十六进制的