1.一个X001是接停止开关的常闭点,好处是,当停止开关损坏时时不能开机,在使用过程中,停止开关坏了能自动停机。
2.一个X003是接停止开关的常开点,当停止开关损坏时,在使用过程中不能停机
3.大家觉得那个程序合理些
分享
p540762
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
511 点
下载积分:
1151 分
在线时间: 1831(小时)
注册时间:
2009-04-05
最后登录:
2024-11-22
查看p540762的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-06 00:37
全看
|
小
中
大
兩組比較,第一組比較安全。雖然功能一樣
最大不同在於X003線斷或脫落渾然不知導致無法停止。