sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1187 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 7542 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-09-24
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-04 17:42
如图是电炉原理图,三相380V交流供电,通过控制器调压调节电炉功率。昨天使用过程中,A相280A,B相180A,C相190A。调小控制器电流不变,调大时电流可增大。求助各位帮忙分析一下,是电炉丝接地了?是可控硅坏了?二极管坏了?控制器坏了?
附件: 未命名.rar (2 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
吉圆电气 QQ751673698
曾文庆3
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2013-07-17
最后登录: 2015-09-15
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-04 18:22
很显能是A相接地。