如图是电炉原理图,三相380V交流供电,通过控制器调压调节电炉功率。昨天使用过程中,A相280A,B相180A,C相190A。调小控制器电流不变,调大时电流可增大。求助各位帮忙分析一下,是电炉丝接地了?是可控硅坏了?二极管坏了?控制器坏了?
附件:
未命名.rar
(2 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
吉圆电气 QQ751673698
分享
maio123
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
1130 点
下载积分:
8598 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2013-03-23
最后登录:
2016-04-12
查看maio123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-08 20:34
全看
|
小
中
大
如果是三角形接法,就是有BC相间的电阻丝断了