用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
什么出问题了
上一主题
下一主题
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-04 17:42
全看
|
小
中
大
如图是电炉原理图,三相380V交流供电,通过控制器调压调节电炉功率。昨天使用过程中,A相280A,B相180A,C相190A。调小控制器电流不变,调大时电流可增大。求助各位帮忙分析一下,是电炉丝接地了?是可控硅坏了?二极管坏了?控制器坏了?
附件:
未命名.rar
(2 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
吉圆电气 QQ751673698
分享
qwerty318
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
252 个
工控威望:
338 点
下载积分:
4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间:
2010-09-03
最后登录:
2023-08-11
查看qwerty318的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-04 20:16
全看
|
小
中
大
A相可能是可控硅或二极管短路了吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
什么出问题了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问