597835876
舍得,有舍才有得
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1753 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2012-12-03
最后登录: 2014-02-15
查看597835876的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-03 21:10
图片:
各位,求助下我有一台设备里面有PLC私服等,我这边供电是其他设备给的万用表测量 他们火线跟地线有110V 零线跟地线有110V电压  他们零线地线是串用的,现在我插座把地线拔掉 只插火线跟零线,我的设备外壳就直接带电了,有110V电压,然后断掉铭伟电源 跟私服控制器  就没外壳电压了····今天弄一天了 在外出差很着急,请大家给点帮助, 另外绝缘电阻的测量 我能用万用表200M殴档 量火线 地线 分别于大地的电阻 多少是绝缘正常 ,很急希望能伸手帮一把 新手一名



谢谢大家问题解决,是铭伟电源的问题,会自带110V电压,只要可靠接地就行了,发个图给大家分享一下。
[ 此帖被597835876在2013-09-05 09:47重新编辑 ]
学无止尽,技海无边!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-04 09:38
对于接地悬空,当然是有电压的。外壳没有有效接地,在交流电场环境下当然会存在感应电势