hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1515 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2007-09-19
最后登录:
2023-07-27
查看hzy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-03 14:06
全看
|
小
中
大
我用S7-200,224的CPU,想连接2块EM277,前面这块可以搜到CPU,后面EM277搜到CPU打了个问号,请大虾指点
分享
waxapludnt
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
209 点
下载积分:
723 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2024-08-19
查看waxapludnt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-08 19:50
全看
|
小
中
大
可能是通讯EM277的主站的通讯数据地址有冲突吧,站中对EM277的I/O配置的数据通信区
对EM277重新设置地址后,需断电后重新上电才起作用
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜。
Mobile:15333817602(郑州)
Email :hunkdai@qq.com
QQ:8304368