hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2007-09-19
最后登录: 2023-07-27
查看hzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-03 14:06
我用S7-200,224的CPU,想连接2块EM277,前面这块可以搜到CPU,后面EM277搜到CPU打了个问号,请大虾指点
waxapludnt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 209 点
下载积分: 723 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2024-08-19
查看waxapludnt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-08 19:50
可能是通讯EM277的主站的通讯数据地址有冲突吧,站中对EM277的I/O配置的数据通信区


对EM277重新设置地址后,需断电后重新上电才起作用
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜。
Mobile:15333817602(郑州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:8304368