图片:
我用三菱FE3U内置高速计数器端子(c251)接了一个旋转编码器,位皮带运输机纠偏,频率很低 ,数值在+3----  -3 之间 。45°为零点 ,刚开始运行正常 ,几个小时后零点就发生偏移现象(例如45°变成了-2),一开始怀疑是编码器问题,后来换了欧姆龙的编码器也是如此,想不明白,请高手帮助。
e_maner
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 104 点
下载积分: 464 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2015-10-14
查看e_maner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-03 15:37
好东西  ,坏东西
e_maner
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 104 点
下载积分: 464 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2015-10-14
查看e_maner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-03 15:38
笨,这也太简单了吧