iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 205(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-12-22
查看iujfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-03 09:27
图片:
我用三菱FE3U内置高速计数器端子(c251)接了一个旋转编码器,位皮带运输机纠偏,频率很低 ,数值在+3----  -3 之间 。45°为零点 ,刚开始运行正常 ,几个小时后零点就发生偏移现象(例如45°变成了-2),一开始怀疑是编码器问题,后来换了欧姆龙的编码器也是如此,想不明白,请高手帮助。
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-03 14:41
1、楼主说“几小时,变成-2”,那楼主试试十几小时或者几十小时看看是不是这个值在变大,还是在某个范围内徘徊。判断是随机性的精度误差还是具有累积性的误差。
2、根据1的结果分析具体原因,是机械造成的呢,还是电路干扰等其他原因