我用三菱FE3U内置高速计数器端子(c251)接了一个旋转编码器,位皮带运输机纠偏,频率很低 ,数值在+3---- -3 之间 。45°为零点 ,刚开始运行正常 ,几个小时后零点就发生偏移现象(例如45°变成了-2),一开始怀疑是编码器问题,后来换了欧姆龙的编码器也是如此,想不明白,请高手帮助。
分享
武杰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
361 点
下载积分:
919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2007-08-29
最后登录:
2022-01-08
查看武杰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-04 08:28
全看
|
小
中
大
编码器做定位设备是存在这个问题,但可通过脉冲数复零的方式减少累计误差,由于设备运行条件的变化和各设备之间的实际差异精度较差,建议使用伺服定位。