图片:
我用三菱FE3U内置高速计数器端子(c251)接了一个旋转编码器,位皮带运输机纠偏,频率很低 ,数值在+3----  -3 之间 。45°为零点 ,刚开始运行正常 ,几个小时后零点就发生偏移现象(例如45°变成了-2),一开始怀疑是编码器问题,后来换了欧姆龙的编码器也是如此,想不明白,请高手帮助。
武杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2022-01-08
查看武杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-04 08:28
编码器做定位设备是存在这个问题,但可通过脉冲数复零的方式减少累计误差,由于设备运行条件的变化和各设备之间的实际差异精度较差,建议使用伺服定位。