yyba_1999
美人一笑解千愁
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-19 16:11
我有20多台施耐德变频器,ATV312型的。目前出现这种现象,不知各位有了解的没?
现象:马达不转了,变频器无异常显示,只显示工作时频率,这是啥情况?
            马达不转了,变频器显示自由停车,不让启动。
以上现象是不是我哪里设定不对?小弟第一次使用施耐德变频器,求教!!!!!!!
ws041062
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 920 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-01-11
最后登录: 2013-10-01
查看ws041062的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-22 21:13
我用过,把,li4,li5和24v链接,参数中你可能把这两个数字量开关定义为直流注入或斜坡停止或自由停止,这时信号必须是逻辑1也就是说信号要导通才能让变频器转,如果断开这信号,即使有启动信号和频率也不能转