编码器直接连接三菱mr-j2s伺服驱动器pp端口,编码器接在普通电机的转轴上,要想使伺服电机始终转一圈为一个周期,不管普通电机的速度有多快。假如普通电机转3圈,或者转5圈为一个周期,怎样控制伺服电机的转速使两台电机的周期相等,怎样编写三菱plc程序。请各位大侠帮忙解决一下,谢谢
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 686 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 571(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-03 08:20
AB相编码器,的线接到伺服驱动器的2.3脚上,把驱动器脉冲形式设为AB相脉冲!电子齿轮比设成跟编码器一样的分辨率!伺服电机就跟你编码器同步了!