plc420827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2019-03-16
查看plc420827的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-02 13:33
这个程序在模拟软件可以调,也就是说可以强制输入输出,但我写到PLC里就不能调试了  在强置输入输出就没反应,程序在下边,大家看看到底咋么回事啊 谢谢啊
附件: 手动机自动加热程序.zip (12 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
plc420827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2019-03-16
查看plc420827的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-02 14:32
是三菱FX1n的  就是在线调试强置x1  x4 都不行  但是在模拟状态下可以
plc420827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2019-03-16
查看plc420827的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-02 14:34
各位大侠帮忙看看,小弟急着交工,谢谢大家
plc420827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2019-03-16
查看plc420827的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-04 07:46
我程序在线检查也没有错误啊,现在实在模拟软件下可以调试,但当我写入PLC时就不能在监视模式下强制,新手请指导啊
plc420827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2019-03-16
查看plc420827的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-04 10:24
图片:
是不是三菱的在线监视的情况下,强制只能一次强制一个位元件吗
plc420827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2019-03-16
查看plc420827的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-04 10:29
图片:
当我想同时强制x1和x4 时 行不通 但把x4去掉,只强制X1时 就可以了。有高手知道三菱在线监视情况下是不是不能同时强制两个输入或输出位元件啊  因为我知道欧姆龙的是可以同时强制好几个呢