问个语句表编程方面的问题。
如下程序:
A M0.0 L 1 T MD10
A M0.1 FP M0.4 S M0.2
A M0.2 L 2 L MD10 *D T MD10 R M0.2
上边程序的目的是:
在M0.0接通时,将MD10赋初始置1。
M0.1每接通一次,则MD10的当前置翻倍。
实际的测试结果: MD10=2
M0.0与M0.1都无效。
请问大家,上边的程序有什么问题。应该如何修正?
谢谢!
有争论才有高论。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6778 个
工控威望:
38381 点
下载积分:
4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-02 10:40
全看
|
小
中
大
A M 0.0
JNB _001
L 1
T MD 100
_001: NOP 0
A M 0.1
FP M 0.4
S M 0.2
A M 0.2
JNB _002
L L#2
L MD 100
*D
T MD 100
AN OV
SAVE
CLR
_002: A BR
R M 0.2
您的结构完全错误,编写STL语言的要点是,始终需要关注RLO的结果。