tiantian168
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2013-03-20
最后登录: 2015-02-16
查看tiantian168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-01 10:40
一个220V电磁阀线圈功率多大?能否用PLC继电器输出型直接带动,节约成本,以前都采用晶体管加中间继电器
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-10-21
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 11:45
几十瓦以内,看电磁阀经不经常动作了,我们工厂,有一台设备就是PLC内部继电器直接驱动12个1/4寸电磁阀的,触点150秒动作一次,约2年换一次PLC内部继电器,有多台包装机,使用三菱PLC直接驱动富士32A交流接触器,一天动作4000次左右,1-2年换一次PLC内部继电器,问题并不大,如果动作次数多的话,加中继会好点,