一个220V电磁阀线圈功率多大?能否用PLC继电器输出型直接带动,节约成本,以前都采用晶体管加中间继电器
分享
liu1980
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
577 点
下载积分:
1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间:
2010-08-11
最后登录:
2024-10-21
查看liu1980的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-01 11:45
全看
|
小
中
大
几十瓦以内,看电磁阀经不经常动作了,我们工厂,有一台设备就是PLC内部继电器直接驱动12个1/4寸电磁阀的,触点150秒动作一次,约2年换一次PLC内部继电器,有多台包装机,使用三菱PLC直接驱动富士32A交流接触器,一天动作4000次左右,1-2年换一次PLC内部继电器,问题并不大,如果动作次数多的话,加中继会好点,