slgk2012
没有签
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 486 点
下载积分: 3888 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-11-27
查看slgk2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-01 10:23
图片:
两种加热管分别为:220V和110V,功率都为1.2KW,请问用这两种加热管有什么区别,电流、发热量是否一样?
对于那些公式我也知道,对称三相交流家用电器功率的计算方法是:
有功功率(W)P=跟号3*电流*交流电压*功率因素(COS)
无功功率(VAR)Q=跟号3*电流*交流电压*功率因素(SIN)
视在功率(VA)S=跟号3*电流*交流电压
但我想问的是,两种加热管可否替换,比如6根220v的可否换成6根110v的?
[ 此帖被slgk2012在2013-09-01 11:01重新编辑 ]
名无独孤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2016-12-11
查看名无独孤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 18:13
用两根110V的电热管串联代替一根220v的电热管