hlj9501
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2020-10-09
查看hlj9501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-01 09:56
最近做的一个伺服电机驱动同步带的送料定位的设备.发现每次断电或上电后同步带都会移动一点.不知道是什么原因?
欢天喜地
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14319 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-07-21
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 20:18
上电后没有回原点的程序吗?这个正常现象。如果是位置控制,上电或故障停机都要回原点吧???