如果FX2N-1PG 设定以脉冲为单位
K26内所存储的 是否是 伺服电机实际接收到的脉冲数
假如发送了10000脉冲 受干扰影响伺服电机直接收到9990个 那K26是不是9990
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158490 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-03
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-31 22:05
全看
|
小
中
大
FX2N-1PG只记录了它自己发出的脉冲数,伺服接收到了多少它不管的。
所以这是个开环的系统。