选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V还是接的0V吗???
【2】对于三菱的输入模块com口接+24V,对接的传感器类型就是NPN型,但是定位模块(QD75D)其com口接的是0V,却怎么也用的NPN型传感器用于上下极限和寻零开关???
机械电子
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 14:49
QD75输入回路有双向光耦,所以COM口接+或是-都行。
楼主留言:
选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V还是接的0V吗?
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-01 19:07
如果控制器的输入点为流入型,外部信号就要选流出型,对应NPN。
如果控制器的输入点为流出型,外部信号就要选流入型,对应PNP。
看接口的电气图能很容易分别出来。