楼主  发表于: 2013-08-31 11:29
选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V还是接的0V吗???
【2】对于三菱的输入模块com口接+24V,对接的传感器类型就是NPN型,但是定位模块(QD75D)其com口接的是0V,却怎么也用的NPN型传感器用于上下极限和寻零开关???
机械电子
lzzgogo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 229 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2013-03-29
最后登录: 2024-09-21
查看lzzgogo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 16:19
  

QD75输入回路有双向光耦,所以COM口接+或是-都行。同意一楼的看法,主要是QP75和控制器(PLC、控制卡)接法相同
楼主留言:
选择是NPN输出还是PNP输出的外部电气(例如接近开关)根据是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V还是接的0V吗?