dengchao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 139 点
下载积分: 580 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-08-25
最后登录: 2017-01-04
查看dengchao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-30 21:17
我这有个PH表,它的输出信号是4——20mA,量程是0——14,我想让它在我维纶触摸屏上显示出来,程序怎么写?希望能清楚的告诉我!感谢啊!
z061403
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2022-12-31
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 10:21
LD     SM0.0    
XORD   AC0, AC0   //先清零
MOVW   AIW0, AC0//模拟量输入地址
ITD    AC0, AC0//字转化为双字
DTR    AC0, AC0 //双字转化为浮点
-R     6400.0, AC0 //  标准量转化      ((aiw0-6400)*14.0)/25600.0
/R     25600.0, AC0
*R     14.0, AC0
MOVR   AC0, VD100   //结果