FX2N 4AD-PT模块读到PLC里的数怎么老变啊求高手帮下忙
上一主题
下一主题
佟国伟
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
134 点
下载积分:
580 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-08-30
最后登录:
2013-11-05
查看佟国伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-30 18:01
全看
|
小
中
大
今天弄了一下午了哪位高手指点下
分享
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
257 点
下载积分:
814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-08-20
最后登录:
2017-03-17
查看仇士中的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-30 18:15
全看
|
小
中
大
读取#5-#8内的平均值,不要读#9-#12内的即时值。如果平均值跳动也很剧烈,#1-#4的内平均次数也可以设大点,范围1-4096,默认值是8.
分享
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
257 点
下载积分:
814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-08-20
最后登录:
2017-03-17
查看仇士中的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-09-04 09:08
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼佟国伟于2013-08-30 19:07发表的 :
[attachment=111164]
1、第一行TO指令不要用M8000驱动,改为M8002驱动(第二行的FROM指令要用M8000驱动)。
2、TO指令第3个参数“K4”是平均次数,改大点,可以先改成100,再根据反应快慢调大或调小,范围(1-4096)。